Ibm

IBM BladeCenter S:磁碟配置

  • March 21, 2011

現在只有一個儲存托架(SAS 15K 600GB x 6),並在 RAID 10 中配置了一個儲存池,帶有 4 個磁碟(和兩個全域備用)。對於每個刀片,我創建了一個卷並進行了相應的映射:

  • 刀片 #1 400 GB
  • 刀片 #2 200 GB
  • 刀片 #3 100 GB
  • 刀片 #4 100 GB

當我啟動 Blade 1 並進入 UEFI 設置 (F1),然後是 Adapters and UEFI Drivers > LSI Logic Fusion MPT SAS Driver Utility,我看到 4 個磁碟:兩個是板載 73GB 驅動器,另外兩個是 200GB每個並假設我收到了來自我創建並映射到此刀片的捲中的兩個邏輯磁碟。我對此有點驚訝:我想我會看到每個卷有一個邏輯驅動器,而不是兩個。

我假設我可以配置任何我希望支持兩個磁碟的 RAID 級別,但不確定這裡的好處/權衡是什麼。我應該在 RAID 10 之上使用 RAID 10 嗎?RAID 0?軟體 RAID 0/1/10?這還重要嗎?

如果看到兩個磁碟是“正常的”,那麼我可能會做一些基準測試,看看改變 RAID 級別是否會有所不同(我的猜測是否定的);如果這正常,那麼,請告訴我。:)

迷霧散去……

我沒有看到兩個磁碟之間的 50/50 分割;我看到您的典型多路徑問題已通過在主機作業系統中設置正確的多路徑配置得到解決。還必須取消映射卷,首先在板載 RAID 陣列上重新安裝 Ubuntu,然後重新映射,安裝/執行多路徑工具(使用我從 IBM 站點獲取的 multipath.conf)。

引用自:https://serverfault.com/questions/248825