Ibm

IBM BladeCenter E 配備 3000W 升壓變壓器,從 120v 到 240v

  • February 18, 2012

好的,所以我希望執行 IBM BladeCenter E 機箱。它需要 240 伏,12 安培,執行 1800 瓦。

我想知道我是否可以使用一個或兩個 3000W 升壓變壓器來執行它,例如:http ://www.amazon.com/LiteFuze-convertingbox-3600-Converter-Transformer/dp/B0054R0JD2/ref=pd_cp_e_1

現在我遇到的問題是我只有 120v,而要獲得 240v,我需要將 240v 的電壓從新的斷路器上連接到我的斷路器板上(不想這樣做。)。

有沒有辦法從 120v 線路執行 240v/12amps/1800w。PS:我在加拿大(所以您對電氣系統有所了解。)

我們在加拿大,並且已經完成了您想做的事情*。*

話雖如此,我們將它帶到貿易展上,而且只是考慮到在貿易展上獲得 208V 電壓是不可行的。

聽起來您的 BC E 有 4 個 1800W 電源?如果您只執行一側(插槽 1-6),那麼您只需要 PSU 1 和 2,並且可以使用單個 3000W 變壓器進行管理(電源為 1+1)。

如果您在兩側執行,則每側都需要一個變壓器(一個用於 PSU 1-2,一個用於 PSU 3-4)。

更好的解決方案是可以直接使用 120V 執行的 BladeCenter S。

引用自:https://serverfault.com/questions/361378