Hyper-V

SAN:如何確定 LUN 和 CSV 的數量

  • September 11, 2015

我們繼承了帶有 SAN 儲存(HP4500 硬體)的 Hyper-V 環境(2008 R2)。兩台主機和兩台 SAN 用於冗餘。雖然我很了解虛擬機,但我想,我對儲存的了解非常薄弱。我試圖了解我們的 MSP 工程師是如何設計它的以及為什麼。那是介紹部分,這裡是主要部分。

每個 SAN 上有 5.32TB 的可用空間,Hyper-V 主機上有四個卷:Volume1、Volume2、Volume3 和最近為 Exchange 伺服器創建的 Exchange 卷。在 HP 管理控制台上,我可以看到(LUN?)卷的大小為 3TB、1.79TB、2TB 和 1.07TB。它可能看起來過度配置,這不是現在的主要問題。

我現在的問題是如何決定創建這些卷以及出於什麼原因?為什麼不創建一個大卷或許多小卷?

我已經嘗試過研究並在幾篇文章之後,尤其是這篇文章:https ://technet.microsoft.com/en-us/library/ff182320(WS.10).aspx#BKMK_LUNs這很有意義。我不想做出任何假設並發布我的問題以防萬一它可能是錯誤的,我不想讓其他正在尋找類似答案的人感到困惑。我會嘗試詢問。

將儲存劃分為幾個卷是出於性能原因並防止磁碟太滿或被覆蓋?

如何決定應該在哪個卷上儲存我的新 VM - 我應該在一個卷上創建所有系統 VHD,在另一個卷上創建所有數據 VHD?

如果是,並且如果很多 VM 有一個 VHD 文件,那麼如果一個卷有太多 VHD 並且大小會增長怎麼辦?

拆分它的最大原因是:

  • 使用不同的 RAID 級別
  • 使用不同速度的磁碟
  • 可能是在不同集群之間遷移、滾動升級到新版本 Windows 之前遺留下來的,或者其他一些奇怪的硬體遷移原因

我有一個與 Dell MD3600f SAN 和 3 個 LUN 類似的設置,每個 LUN 用於我的 Hyper-V 集群上的集群共享卷。

一個 LUN 由 RAID10 中較小的 15k SAS 磁碟組成 - 這包含 VM 的作業系統驅動器以及整個較小的 VM。第二個是 NLSAS 驅動器的大型 RAID6 陣列 - 大量儲存空間,但速度相當慢。它擁有大多數虛擬機的數據驅動器。第三個是用於測試目的的小型 CSV - 所以我可以測試重定向訪問等內容,而不會影響主要內容。

我無法告訴您為什麼在您的環境中以這種方式設置,但這樣做可能有充分的理由。首先要做的是查看磁碟的配置方式——它們是什麼類型的磁碟、什麼 RAID 級別以及從那裡開始工作。

引用自:https://serverfault.com/questions/720912