帶 HP Proliant 伺服器的 UPS

  • July 25, 2018

我們為 HP Proliant ML350 G6 放置了 EATON Ellipse Max 1500 (900W) 作為 UPS。在第一次斷電時(實際上我們只是將 UPS 的輸入插頭移到不同的插座上),伺服器立即關閉,健康 LED 變為紅色並開始閃爍。UPS 在此之前執行了大約一周,電池已充滿電至 100%。由於我們伺服器的熱插拔電源是 460W,我們很確定我們沒有超載它,當時伺服器完全空閒(除了 Windows Server 核心服務之外沒有執行 Web 或 win 應用程序)。

然後我們嘗試對另一台帶有通用電源(不確定電源是什麼)的無名舊 PC(Core 2 Duo,2Gb RAM)做同樣的事情,當我們拔掉插頭時它繼續工作。UPS 負載低於 15%(在提供的伊頓公用設施中測量)。

我們使用智能示波器測量了 UPS 的輸出電壓,結果 UPS 輸出波形的 THD 為 40%。

你有過類似的經歷嗎?這可能是一個有故障的UPS嗎?還是電源故障?或者某些 HP 感測器配置為觸發過於嚴格?

我不想用同一個品牌替換這個 UPS,以獲得相同的結果。

$$ Edit $$

我也嘗試在伺服器關閉時執行此操作。當 UPS 使用電池工作時,伺服器不會啟動 - 只要我按下電源按鈕,健康 LED 就會開始閃爍紅色。

我以前見過這種情況,歸結為較新的電源不喜歡較便宜的 UPS 系統。(不僅僅是 HP)這些新電源可以檢測到 3ms 的波動,我已經看到 UPS 的響應時間是從 3-5 毫秒(在低端)。如果你想留在伊頓,試試 PowerWare 9130

這裡可能存在多個問題。假設您的伺服器沒有插入 UPS 上的任何“電湧保護”(非 UPS)插頭。

**1.**您的電源可能有缺陷和保持時間不佳。如果是這種情況,它無法承受典型 UPS 切換到電池所需的 3-5 毫秒。保持時間應在 15mS 左右或更長。

**2.**電源的功率因數校正 (PFC) 可能與 UPS 的“修正正弦波”輸出不兼容。我將解釋這是如何發生的。

典型的 UPS 輸出看起來像一個方波,有正負分量,中間有一個短的零分量。UPS 究竟如何匹配真正符號波的等效功率取決於實施。例如,它可以在較長的步進時間內保持 +/- 90V 的較低電壓,或在較短的步進時間內保持 100V 的較高電壓。假設所有產品都按規格工作,平均值會提供廣告中的瓦數。

現代 PFC 電源在每個正弦波的頂部(底部)汲取功率,從而比在正弦波的低壓部分(前沿和後沿)汲取大量電流的老式變壓器電源汲取更少的電流. 如果UPS“修正正弦波”的電壓不夠高,一些現代電源就是看不到“正弦波”的“頂部”而關閉。因此,UPS 正在提供電力,但電源只是沒有看到它。

如果您沒有辨識問題的設備,請分別緻電 HP 和伊頓,詢問他們其他設備是否有資格一起工作。