Hp

Smart Array P400 - 加速器更換電池故障

  • September 11, 2012

TL;DR - Smart Array P400 控制器的電池備份加速器上出現故障電池的更換電池立即發生故障是否經常發生?或者我們是否可能有一個儲存控制器即將出現嚴重故障?


對於 HP DL380 伺服器上帶有 512mb 電池支持的加速器外掛的 Smart Array P400 儲存控制器,我們遇到了一個稍微令人困惑的情況。

儲存控制器(afaik)執行最新的韌體和驅動程序:

Model:  Smart Array P400 
Controller Status:  OK 
Firmware Version:  7.24 
Serial Number:  *snip* 
Rebuild Priority:  Medium 
Expand Priority:  Medium 
Number Of Ports:  2 

儲存診斷(在控制器的啟動螢幕以及“管理首頁”和“HP 陣列診斷實用程序”中)最近開始顯示以下狀態:加速器電池故障:

Accelerator
Status:  Temporarily Disabled 
Error Code:  Cache Disabled Low Batteries 
Serial Number:  *snip* 
Total Memory:  524288 KB 
Read Cache:  25% 
Write Cache:  75% 
Battery Status:  Failed 
Read Errors:  0 
Write Errors:  0

我們用一個新單元更換了電池(對 P400 卡的目視檢查沒有發現任何異常)並看到了同樣的故障 - 但預計這會在充電後的幾個小時/幾天內消失。這沒有發生,故障狀態與上述相同。

鑑於電池是惠普的正品元件,我不會期望更換電池會立即失效,或者在到達時就當機(這是我的天真嗎?)。對於電池支持的加速器上的故障電池,更換電池立即發生故障是否經常發生?或者我們是否可能有一個儲存控制器即將出現嚴重故障?是否有任何診斷可以告訴我更多關於電池故障的資訊,而無需再次打開伺服器?

非常感謝!

你是對的。韌體版本 7.24是目前版本。

如果您有停機時間視窗,請完全關閉伺服器電源(拔下電源線),等待幾分鐘,然後重新啟動。看看這是否會啟動電池充電過程。

但除此之外,如果您的系統仍在保修期內(配備 P400 的系統已於 2009 年停產),請更換電池組。有時,惠普技術人員會從零件庫的錯誤箱中抓取組件。

惠普不再涉足電池業務了……最近兩代惠普智能陣列控制器可以使用快閃記憶體備份記憶體,從而消除了電池故障的影響。

惠普可以使用來自惠普陣列診斷實用程序(HPADU)的轉儲來分析電池狀態,但對於一次性元件,最好讓所有相關人員嘗試一個新設備。

最後,如果由於電池沒電而導致性能下降到無法忍受的程度,您可以覆蓋記憶體禁用。尋找No-Battery Write Cache: Enabled選項。

引用自:https://serverfault.com/questions/426169