這是 HP Proliant DL160G5 中風扇的正常行為嗎?

  • July 6, 2010

我們在數據中心安裝了一台 HP Proliant DL160G5,經過一年的出色工作後,它開始顯示出我們無法追溯到特定硬體元素的不穩定性。在進行硬體升級時,我們將其更換為其他伺服器並將其帶到我們的辦公室,然後讓 HP 更換主機板並更換磁碟。我正在嘗試對其進行一些壓力測試,看看我是否可以重現不穩定性。

習慣了戴爾伺服器,這東西很吵,對我來說“聽起來”很奇怪!我們的戴爾伺服器將在開機後立即全速執行風扇幾秒鐘,然後減速。在負載下,它們會慢慢變快。

這該死的東西是這樣的:

  • 開機時,它會使風扇保持低速(我會說低於 3k RPM)40 秒,控制台沒有輸出,沒有 IPMI 讀數
  • 然後它將顯示帶有 HP 徽標的白屏,IPMI 在所有風扇上讀取 3.0~3.5k RPM,環境溫度在 40°C 左右,沒有 cpu 溫度讀數。這持續了 2.5 分鐘,或多或少。
  • 然後它將顯示已安裝硬體的文本摘要並繼續啟動引導載入程序(在我的情況下為 grub)。風扇最高轉速可達 12~13k RPM,環境溫度降至 25°C,CPU 溫度讀數大致相同
  • 在其他一些 4 或 5 分鐘內,風扇將減速至 9~10k RPM 並保持在那裡,所有溫度穩定在 25 到 30°C 之間,啟動完全空閒的 Ubuntu 10.04 伺服器
  • 如果我讓所有 4 個 CPU 核心都達到 100% 使用 CPU 溫度會稍微上升然後穩定下來,風扇不會變得更快

有沒有人有相同的惠普伺服器或類似的伺服器來比較它?您認為在正常使用期間風扇轉速超過 9k RPM 是否正常?我們的戴爾,從較舊的 SC1425 到較新的 R300,在更熱的機架中都保持一半的風扇速度。

我的伺服器配置是:

  • HP Proliant DL160G5 與 1x Xeon E5405
  • 2x1G + 2x2G + 2x4G = 14GiB 記憶體
  • 裝有 2 個 160GB 7200rpm 磁碟的 SATA 非熱插拔 4 磁碟背板
  • 無 PCI 附加卡,標准單個非熱插拔 PSU

我使用Distributed.net的客戶端使 4 個核心達到 100% 的使用率,這是純 CPU 負載,沒有記憶體或磁碟負載。

我會說是的,這很正常——那些 1U 的 HP 伺服器會發出很大的噪音!

我的伺服器機房裡有一台 Proliant DL360(和你的不一樣,但仍然是 1U),它是機房裡最吵(如果不是吵的話)的伺服器之一。我有理由關掉它一次,當它關掉時,房間裡的噪音下降了很多。

您可能想查看是否有任何可用的韌體更新並應用它們 - 它們解決了一些奇怪而奇妙的問題,並且對您的伺服器有好處。我已經讓他們解決了諸如過熱報告之類的問題,以及之前的一些風扇問題。

在 BIOS 中查看是否有任何風扇設置可能也是值得的。正如我所說,我對此表示懷疑,1U 伺服器是嘈雜的小東西——但你永遠不知道。