這可能是一個愚蠢的問題。我最近為我們的 HP Bladesystem c3000 機箱購買了幾個翻新的 HP SB40C 儲存刀片。每個都配備一個 HP Smart Array P400/256MB SAS 控制器和一個 4.8V NI-MH 記憶體 raid 電池。

智能陣列實用程序會警告我每個儲存刀片的電池電量不足。可能是因為它們可能有一段時間沒有打開,只是坐在某個儲藏室裡?我的意思是當然電池會自行耗盡,但我假設情況就是這樣,而不是兩個電池都死了的巧合。那麼在這種情況下,大多數人會假設什麼呢?

另外,如果我使用不帶電池的控制器,它將如何影響我的陣列?

PS:我不能確定,因為我的機箱沒有足夠的電源(即將到貨)來打開 4 個刀片,因此可能會為電池充電。我必須快速決定是盡快訂購新電池還是指望他們只需要充電。

謝謝!

您是正確的,因為警告是系統離線一段時間的結果。為一切供電,他們將重新獲得充電。

在電池沒電的情況下(不太可能),對陣列性能的影響是陣列加速器(寫入記憶體)將被禁用。這會導致寫入性能低下。最近的 P4xx 韌體中有一種機制可以覆蓋此操作,即使在任務或電池/快閃記憶體單元發生故障的情況下也允許寫入記憶體,但如果刀片或刀片機箱完全斷電,它會導致數據損壞。