HP SE1220 拒絕啟動
我為我的 DL180 G6(這裡是舊執行緒)獲得了一個替換系統板,除了管理控制台 iLO 2 之外幾乎相同,後者在我的舊板上是分開的。新的也有更多的狀態 LED。但是,所有舊的論壇文章都連結到不再可用/死連結的服務手冊,所以我不知道哪個 LED 代表什麼。
症狀:
- 首次通電時,LED 5 到 8 個循環,然後變黑。之後,LED 1 和 2 開始緩慢閃爍。
- 如果我按下電源按鈕,前面的 LED 變為紅色,所有診斷 LED 變為黑色,風扇在低功率下旋轉大約一秒鐘,靠近每個處理器的兩個紅色 LED 短暫變為紅色,然後什麼也沒有,風扇停止轉動。
- iOL 2 正在執行,我可以登錄,但如果系統未執行,這不會診斷任何內容。
我嘗試了以下方法:
- 重新安裝了 CPU。沒有。
- 將 RAM 拉到只有一兩根棍子。沒有。不支持一根棍子,但它給出了相同的行為。
- 拉附屬牌,全加註者牌。沒有。
- 嘗試了不同的風扇連接器,它們都在旋轉風扇。不會開機。
- 將 CPU 更換為更快的 CPU。最初的 LED 5-8 順序與 LED1-2 之間的時間重疊略有不同,但總體症狀是相同的。
有什麼建議麼?
編輯:我測量了+5V,它測量到0.74 V,或者正好是一個二極體壓降。兩個插槽中都有兩個電源,因此它只能是電源背板或兩個電源上的 5V 導軌以相同的方式發生故障。
更新:得到了一個新的背板。伺服器重新啟動並執行。
請注意只有部分功能的任何人,特別是風扇以部分或全速執行且伺服器未啟動 - 測量 5 V 電源軌。
以下是您可以嘗試讓該系統進行 POST 的一系列步驟。
如果您可以物理訪問伺服器,則可以嘗試以下順序:
- 卸下電源單元並交換它們。
測試系統是否會啟動…
如果這不起作用:
- 從機箱中卸下所有電源
- 找到主機板上的系統維護開關- 它是一組 10 個 DIP 開關。
- 打開開關#6 開關。
- 插入所有電源裝置。
- 打開伺服器電源並讓它空閒 3 分鐘。
- 關閉伺服器電源。
- 卸下所有電源。
- 將 DIP 開關 #6 返回到關閉(原始)位置。
- 重新插入電源。
- 打開伺服器電源。
測試系統是否會啟動…
如果這不起作用:
- 從機箱中卸下所有電源
- 打開 DIP 開關 #1、5 和 6。
- 插入所有電源裝置。
- 打開伺服器電源並讓它空閒 3 分鐘。
- 關閉伺服器電源。
- 卸下所有電源。
- 將 DIP 開關 #1、5 和 6 返回到關閉(原始)位置。
- 重新插入電源。
- 打開伺服器電源。
測試系統是否會啟動…