Hp

一個機架有多少 hp dl360 g7?

  • August 6, 2013

聽起來可能是“一根繩子有多長”?在我目前的工作中,該過程是在伺服器之間留出 1U 的間距,沒有遮蔽物;這會導致相當大的空間損失,不會引發湍流氣流。每個人都堅持這是要走的路,我很難為貨架填充的無間距方法提出理由。你有什麼經驗?假設交流氣流良好且瓷磚地板堅固,那麼您設法將多少台 hp 伺服器放入 42U 機架中?

如果有人有連結可以分享,我很想得到 hp 的官方建議。

謝謝,-A Ps:Google搜尋並沒有真正提供有用的資訊……

如果你有電源插座和冷卻能力,你可以用其中的 42 台伺服器填充 42U 機架,我已經看到它完成了 - 惠普會支持它 - 但老實說,它不必要地沉重,並且很快被刀片取代- 那會是一個選項,還是SL。

顯然,在您的情況下,您僅限於 22 歲。

只要您有配電和冷卻覆蓋範圍來支持它,您就可以用 ProLiant 伺服器填充 42U 機架。冷空氣從機箱前部吸入並從機箱後部排出。ProLiant 伺服器具有高耐熱性,這是受支持的設置。

留下空間/空白面板的原因可能包括美觀、易於維護、佈線等……但堆疊系統沒有害處。

另請參閱:機架安裝頂部有熱通風孔的伺服器?我舉一個使用 G7 ProLiants 的例子。

引用自:https://serverfault.com/questions/400653