Hp

具有冗餘電源的伺服器如何平衡消耗?

  • March 27, 2019

我有幾台來自 HP DL360 系列的伺服器(第 5-8 代)。這些伺服器中的每一個都安裝了兩個電源。每台伺服器中的 2 個電源由不同的電路供電。

我的問題是這兩個電路之間的功耗是否會大致平衡,或者伺服器是否認為一個電源是“主要”而另一個是功耗較小的“備用”?

我將在這裡給出一個 HP Proliant 特定的答案,因為 OP 正在詢問 HP 產品線。

讓我們以 HP DL360p Gen8 為例(也適用於 G6、G7 和 Gen9 伺服器):

您可以選擇在 HP Rom-Based Setup Utility 中配置冗餘電源模式(啟動時按下F9):

  • 平衡模式
  • 高效模式

在此處輸入圖像描述

在兩個主要選項中,高效模式中有一些粒度:

  • 高效模式通過將一個電源保持在待機模式下以較低的功率使用水平提供最省電的操作和冗餘電源。
  • 平衡模式在兩個電源之間平均分配功率。
  • 此外,“自動”模式會根據序列號在一個 PSU 或另一個作為主要 PSU 之間進行選擇。這是一種在具有多台伺服器的數據中心情況下隨機分佈的方法。
  • 另請參閱:在具有冗餘電源的機架中最大化兩個 PDU

在此處輸入圖像描述


繁忙伺服器上的平衡模式範例:

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 110 Watts
Power supply #2
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 95 Watts

空閒伺服器上的高效模式範例:

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 50 Watts
Power supply #2
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 20 Watts

繁忙伺服器上的高效模式範例:

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 90 Watts
Power supply #2
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 20 Watts

詳細說明單個 PSU、負載平衡 PSU 和高效模式在 750W 電源上的相對效率。

在此處輸入圖像描述

引用自:https://serverfault.com/questions/659452