Hp

如何確定 HP 伺服器電源在負載下的功率需求?

  • January 27, 2015

我購買了 HP DL360 G7 1 U 機架式伺服器。我希望把它放在託管設施中。問題是我見過的幾乎所有設施要麼限制我可以訪問的電量,要麼額外收取超過提供的基本電量的更多電量。

從伺服器的電源額定值嚴格來說,我相信它說它們每塊消耗 7 安培,其中有 2 個。但我的印像是 7 安培是電源全速執行的時候。

如何確定電源上的平均負載是多少?

伺服器會在每個電源 2.5 安培的情況下愉快地執行嗎?這就是 colo 將為我提供的。

是的,您可以在總電流低於 2.5 安培的情況下愉快地執行此伺服器……

我可以向您展示該伺服器平台/模型的實際使用情況。

瓦特 = 安培 x 伏特

您的電源調節器電源效率模式設置會產生影響,但我在下面給出的範例來自我的一個位於同一位置的ProLiant DL360 G7系統,該系統具有 96GB RAM、2 個 X5660 CPU、4 個 SAS SSD、雙電源和執行繁重的虛擬化工作負載。

我從未見過其中任何一個系統超過 350W 門檻值,即使使用 X5690 CPU 和滿載的 PCIe 插槽和磁碟籠也是如此。

根據 CPU、RAM 和磁碟配置,預計會看到如下內容:

在此處輸入圖像描述

當然,使用您自己的工作負載也可以輕鬆測量…作業系統報告電源使用率和總功率計讀數。


您還可以查看 ILO3 界面以繪製最近 24 小時的使用歷史記錄。

在此處輸入圖像描述

引用自:https://serverfault.com/questions/662501