HP ProLiant DL380p Gen8 入門級歐盟伺服器產生的熱量

  • April 18, 2016

我必須購買一個獨立的伺服器機架才能放置在機房中。房間裡的溫度可以達到30°C(我沒有選擇位置)。為了糾正這一點,我將使用主動冷卻並提取用過的空氣。

我需要計算冷卻櫃的額定值。該機櫃將配備 2 個 2960 g 催化劑開關和 4 個 HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2609 2.4GHz 4 核 1P 4GB-R P420i SFF 460W PS Entry EU 伺服器以及 3 個 USB 擴展接收器信號適配器。

我可以像 KVM 一樣查找催化劑,但 Proliant 有問題,因為我無法弄清楚它會產生什麼熱量。唯一的 BTU 規格是電源,在這種情況下額定為 1725BTU,大約為 506 瓦。這是否意味著對於其中四個單元,我只需要一個可以滿足 4*(506)+2*(129)+3*(50) = 2.432 kW 的機櫃。

能這麼容易嗎?

這取決於您的使用模式,但我認為您的 2.432 kW 數字可能是矯枉過正。

就您房間的環境溫度而言,DL380p 平台的門檻值是:

  • 環境溫度警告在 42°C
  • 熱關斷發生在 46°C。

這可以被覆蓋/忽略,但這是一個需要牢記的目標。這是下面詳細描述的非常繁忙的 DL380p Gen8 系統的熱圖和現場溫度。

在此處輸入圖像描述

您從HP Quickspecs中看到的 BTU 數字是最大值,但我們知道您不會在充分利用這些伺服器時執行這些伺服器。在 SMB 場景中,針對最壞情況的功率/熱負載進行設計是沒有意義的。這些是非常高效的伺服器,我已經成功地在不太理想的環境中執行它們(倉庫、壁櫥浴室……

但是,惠普確實說BTU = Volts X Amps X 3.41,所以你的計算是正確的。


現實生活中的用電數據…

對於具有該規格的 DL380p(或功能更強大的 E5-2620 單 CPU 配置),我看到的佔空比很輕:

System Information
       Manufacturer: HP
       Product Name: ProLiant DL380p Gen8

model name  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
cpu MHz     : 2000.000

hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
   Power Reading  : 62

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 35 Watts
Power supply #2
   Present  : Yes
   Redundant: Yes
   Condition: Ok
   Hotplug  : Supported
   Power    : 35 Watts

對於具有兩個 E5-2643 v2 3.5GHz CPU、執行 8 個內部 SAS 磁碟、192GB RAM、完全填充的 PCIe 插槽且未啟用節能設置的極其繁忙的 DL380p Gen8,我看到:

在此處輸入圖像描述

引用自:https://serverfault.com/questions/639718