Hp-Smart-Array

用於 hp 動態智能陣列的 raid 清理

  • May 17, 2016

我是 hp 伺服器的新手。我們擁有一台帶軟突襲的 hp dl160 gen9。它使用 b140i 控制器在 raid 5 中管理 4 個 LFF。

我的問題是:我怎樣才能清理突襲?我已經安裝了 hpssacli utils:雖然它們允許我報告控制器和陣列狀態,但我找不到任何關於數據清理的參考。

在 linux 軟 raid 中,我習慣於對 raid 數據進行定期檢查,我想在這台伺服器上重現相同的內容。

謝謝你。

你不需要做任何事情。控制器在後台處理這個。

http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00687518

這也是 fakeraid Dynamic Smart Areay 控制器的一個功能。

http://m.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04390743.pdf

Smart Array 控制器在非活動期間執行背景表面分析,持續掃描所有驅動器以查找介質缺陷。Smart Array 控制器還可以在繁忙時段訪問壞扇區時檢測介質缺陷。如果 Smart Array 控制器發現可恢復的介質缺陷,控制器會自動將壞扇區重新映射到磁碟驅動器上的保留區域。如果控制器發現不可恢復的介質缺陷並且您配置了容錯邏輯驅動器,則控制器會自動重新生成數據並將其寫入磁碟驅動器上重新映射的保留區域。

引用自:https://serverfault.com/questions/777086