Hp-Proliant

在 HP Proliant DL380 G4 中使用備用驅動器

  • November 28, 2011

我有一台帶有 Smart Array 6i 控制器和 6 個硬碟的 HP Proliant DL380 G4。其中 5 個驅動器配置為 RAID 5 陣列,1 個被指定為熱備用。

伺服器剛剛給了我一個驅動器的 SMART 錯誤。該驅動器實際上還沒有發生故障,它只是告訴我它計劃在不久的將來某個時候發生故障。

可以移除故障驅動器並讓陣列使用備用驅動器自行重建,但這會使陣列在重建過程中容易受到進一步驅動器故障的影響。

我更願意做的是在故障驅動器發生故障或被移除之前使備用驅動器聯機,然後在陣列完全重建後移除故障驅動器。

這樣做意味著陣列中始終有 5 個可執行的驅動器,並且它不太容易受到進一步磁碟故障的影響。

這可能嗎?如果是這樣,人們將如何去做呢?

抱歉,您不能這樣做,也許考慮在某個時候將此陣列轉換為 RAID 6。

除了刪除驅動器之外,您沒有任何方法可以強制驅動器離線。我不會一個人這樣做。我會得到一個新的(可能是翻新的)驅動器,然後用它交換故障驅動器。

當您可以直接更換壞磁碟時,為什麼要等待重建到備用磁碟(它一直在同一環境中旋轉和執行)?

引用自:https://serverfault.com/questions/335416