我想更改 iLO4 中工廠定義的溫度門檻值,特別是我想為兩個具有“N/A”門檻值的感測器設置一個數值。

我有一個通過 Zenoss(一種基礎設施監控工具)監控的 DL380pG8(帶有 iLO4)。

監控的一件事是溫度 - 伺服器有 20 多個溫度感測器,所有這些感測器似乎都有一個工廠定義的門檻值,超過該門檻值伺服器可能會採取行動(例如自動關閉)……除了 2門檻值為“N/A”的感測器。

我遇到的問題是我的監控工具將目前溫度與門檻值進行比較,如果溫度高於門檻值,則會發出警報。這對兩個感測器來說是個問題,因為它們不斷發出錯誤警報,因為“N/A”的門檻值被認為是零攝氏度的溫度。我寧願不只是忽略這些警報,而是將 iLO 設置為具有某種門檻值而不是“N/A”。

如何修改那些工廠定義的值?

事實證明您不能 - 唯一的解決方案是在 iLO4 中不存在門檻值時強制監控軟體接受硬編碼值。

幾個選項….

  1. 確保您正在執行最新的韌體。溫度門檻值可以在較新的韌體中得到更新或更正。
  2. 進入 BIOS 設置並尋找散熱部分。有一個選項可以忽略門檻值。此設置可以傳播到向您的監控軟體公開的 IPMI 實例。

引用自:https://serverfault.com/questions/942365