Hp-Proliant

ML350 G5 上的 Smart Array E200i 電池未修復警告消息(電池故障)

  • March 22, 2015

我在 Proliant 伺服器 ML350 G5 的系統管理中收到此警告消息。

Degraded Accelerator
Name    Value
Status: Temporarily Disabled
Error Code: Cache Disabled Low Batteries
Serial Number:  P9A3A0B9SX5023
Total Memory:   131072 KB
Read Cache: 50%
Write Cache:    50%
Battery Status: Failed
Read Errors:    0
Write Errors:   0

我訂購了一個新電池 HP 元件號:307132-001(舊電池但狀態良好)。我按照說明更換了電池,但打開伺服器後,警告消息仍在系統管理中。

我讀到電池需要時間充電,但我在兩天前(大約 50 小時)更換了電池。

我還使用線上模式(http://h17007.www1.hp.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pack/spp/index.aspx?version=2014.06.0 )更新了伺服器(使用執行 hpsum.bat 的瀏覽器)。

Smart Array E200i 的韌體為 1.86(最新)。

此時我能做什麼?可能是購買的電池狀態不好?

我想你買了一塊壞電池。

但請參閱:Smart Array P400 - 加速器更換電池故障

您可以嘗試完全關閉系統電源(移除電源線),然後重試。但是你很可能買了一塊壞電池。

引用自:https://serverfault.com/questions/677390