Hp-Proliant
ML350 G5 上的 Smart Array E200i 電池未修復警告消息(電池故障)
我在 Proliant 伺服器 ML350 G5 的系統管理中收到此警告消息。
Degraded Accelerator Name Value Status: Temporarily Disabled Error Code: Cache Disabled Low Batteries Serial Number: P9A3A0B9SX5023 Total Memory: 131072 KB Read Cache: 50% Write Cache: 50% Battery Status: Failed Read Errors: 0 Write Errors: 0
我訂購了一個新電池 HP 元件號:307132-001(舊電池但狀態良好)。我按照說明更換了電池,但打開伺服器後,警告消息仍在系統管理中。
我讀到電池需要時間充電,但我在兩天前(大約 50 小時)更換了電池。
我還使用線上模式(http://h17007.www1.hp.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pack/spp/index.aspx?version=2014.06.0 )更新了伺服器(使用執行 hpsum.bat 的瀏覽器)。
Smart Array E200i 的韌體為 1.86(最新)。
此時我能做什麼?可能是購買的電池狀態不好?
我想你買了一塊壞電池。
但請參閱:Smart Array P400 - 加速器更換電池故障
您可以嘗試完全關閉系統電源(移除電源線),然後重試。但是你很可能買了一塊壞電池。