Hp-Proliant
用 HP Smart Array P400 控制器中的備用 HDD 替換處於“預測性故障”狀態的 HDD
我有一個HP Smart Array P400 RAID控制器,在 RAID 5 中配置了六個物理磁碟。其中四個物理磁碟處於“正常”狀態,一個處於“預測故障”狀態,一個處於“備用”狀態:
logicaldrive 1 (3.6 TB, RAID 5, OK) physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 1 TB, Predictive Failure) physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 1 TB, OK) physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 1 TB, OK) physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 1 TB, OK) physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 1 TB, OK) physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 1 TB, OK, spare)
將(
hpacucli controller slot=6 array A add drives=1:6
)“備用”驅動器添加到 RAID 5 是否安全,並且一旦其驅動器類型從“備用驅動器”更改為“數據驅動器”,然後移除(物理或可能使用hpacucli controller slot=6 array A remove drives=1:1
)具有“預測故障”狀態的 HDD ?
等到驅動器出現故障或物理移除或更換它。
在訂購新驅動器的指示中看到“預測性故障”。
最好的做法是獲得一個新驅動器並用它替換故障驅動器(而不是依賴備用重建)。
您可以禁用此預測性故障驅動器,如果您在配置中有備用驅動器(您有),這將使用備用驅動器進行重建:
hpacucli controller slot=6 physicaldrive 1I:1:1 modify disablepd
第二種變體是更改驅動器備用啟動模式:
hpacucli controller slot=6 modify spareactivationmode=predictive
但並非所有控制器都支持它。回退命令是
hpacucli controller slot=6 modify spareactivationmode=failure
請注意,您可能需要使用 hpacucli 或 hpssacli 或 ssacli 命令,具體取決於控制器和作業系統。