使用專為台式電腦設計的 UPS 為伺服器供電是否安全?
我正在辦公室的伺服器上工作。伺服器最終將被重新定位到數據中心。我希望能夠讓我辦公室的伺服器保持開啟狀態,這意味著我希望能夠保護它免受斷電或浪湧的影響。在辦公室裡,我只有台式 UPS。我想避免購買昂貴的伺服器級 UPS。
我不介意它是否只提供短時間的保護(即使幾分鐘也會比我住的任何可能的斷電時間長)
UPS 是 APC Back-UPS ES 400(400 VA,240 瓦)
伺服器是 DL 360p Gen 8(750 瓦 PSU)
我不會將具有 750 瓦電源的伺服器插入額定功率僅為 240 的 UPS。
問題並不在於它是“伺服器”或“桌面”UPS。即使電源輸入正常,您也可能會觸發過載保護並丟棄伺服器。
您的 UPS 在市電掉電時提供電力,並防止出現瞬態欠壓和過壓/電流情況。
假設您可以將台式機、伺服器或 UPS 插入同一個電源插座,則電源都是一樣的,從 UPS 輸出的東西也是一樣的。
但是,UPS 瓦數和 PSU 額定值是最大值
您需要知道您的伺服器在每個 PSU 上消耗了多少電量。您可以使用瓦特表(“kill-a-watt”是一個品牌)或交流鉗形表找到此資訊,或者在您的情況下,iLO 提供了一個很好的估計。
右側的數字會顯示一個以瓦特為單位的數字,如果它超過 240W,那麼如果主電源斷電,或者 UPS 需要降壓或升壓,您的 UPS 可能會以“過載”關閉。
我的顯示 * 356 瓦的峰值似乎與啟動相關。* 最小 166 瓦 * 目前值為 217 瓦
我不會在額定功率為 240 瓦的 UPS 上執行此伺服器, 但您的數字可能會有所不同。
如果您的最大功率小於 240W,您可能會在 10-30 秒內從 UPS 中獲得電力。假設你站在那裡,沒有足夠的時間安全關機。
backUPS 可能有也可能沒有用於監控的串列埠或 USB 埠,因此如果沒有這些埠以及 powerchute 或 NUT 或 apcupsd 軟體,那麼無論如何伺服器都會出現故障。
最後,您可能會為自己購買額外的問題。如果停電,您的 UPS 會做一些事情,並且會很快自行耗盡。當電源恢復時,許多 UPS 不會啟動,因為與其使用沒電的電池啟動並在充電上升之前易受攻擊,不如保持關閉狀態。因此,一個小的電源故障意味著您必須在工作之後才能打開 UPS。
tl; dr簡而言之,UPS 可能太小,但請先檢查。
您的最佳答案是盡快將伺服器放入 DC,然後使用 iLO 進行設置和安裝。
這是來自配備 iLO2 的舊伺服器(HP dl380 G6)的類似功率計 此類資訊應在任何具有 OOB 介面的品牌伺服器中找到(頻寬外管理,如 cisco 的 CIMC、IBM 的 RSA。
以及來自戴爾 r610 上的 DRAC6 的相同資訊。