我們正在嘗試在我們的預算範圍內選擇最好的 UPS。

我們的目標是讓 2 x HP Proliant ML350 G6 伺服器有足夠的時間關閉。我們估計這不會超過 10 分鐘。

誰能幫助我了解我應該在 UPS 中尋找什麼?我們通常的供應商向我們報價了一些相當昂貴的裝備:

APC 智能 UPS 3000 RM XL

.. 接近 2000 英鎊。

以前在我們的舊伺服器上,我們有一些 APC 裝置,我相信這些裝置是用幾百英鎊購買的。我認為這些是在 Proliant g3 上執行的 SBS 2003 機器。

如果您關心執行時間,我會推薦 APC SUA2200XLSUA3000XL敞篷車型。兩者都有可用的網路介面和監控卡包。

使用大小圖表來衡量實際伺服器負載下的執行時間。此處提供HP ProLiant ML350 G6電源要求。大小建議是每個系統略高於 500VA,但假設伺服器的執行速度要少得多。

它們不能整齊地放在機架中,但如果您不介意將它們放在機箱外部,那麼它們是一個不錯的選擇。

一般而言,我曾經為單台伺服器使用 1400VA 單元,而為多台伺服器使用 2200VA 和 3000vA。任何都會為您的目的工作。