Hp-Proliant

作業系統載入後,HP DL380p 風扇 100% 執行

  • May 15, 2020

聽起來像747起飛。我有2個一模一樣的,買來用的。擁有 P420i RAID 控制器、64GB RAM、3 500GB SSD,每個都在自己的 RAID0 陣列中,以及 RAID1 中的 2 - 2TB Seagate Firecuda 混合驅動器。風扇在發布後啟動後安靜地執行,在任何 BIOS 或配置螢幕中,無論執行多長時間。在作業系統(Win 2012r2 或 CentOS 7)載入之前保持涼爽和安靜。然後,無論伺服器上發生什麼,風扇都以 100% 執行。BIOS 設置為“最佳冷卻”

我用Google搜尋過這個問題,發現風扇有問題,420i RAID 控制器也很熱,但我沒有發現風扇旋轉到 100% 並保持在那裡,而所有溫度都遠低於陽離子門檻值。

我可以讓配置螢幕保持數小時,伺服器安靜地執行。然後載入作業系統,組件溫度不會改變,但風扇會立即旋轉並保持在 100%。有沒有人經歷過這樣的事情?

這可能是因為您在伺服器中使用了非 HP 磁碟。系統中安裝的 SSD 是什麼品牌/型號?

不要那樣做。

我還假設您沒有在作業系統中載入 HP 管理代理。添加這些是有意義的,因為它們有助於管理作業系統和處理熱管理的 ILO 之間的通信。

檢查您的系統韌體。這很可能是與 ACPI 相關的問題,並且由於您已經有效地消除了特定於作業系統的 ACPI 問題,因此您只需要韌體即可。

如果您執行的不是最新韌體,請嘗試升級到可以從 HP 下載的最新韌體。如果您已經處於最高版本,您可以發布該版本號嗎?這個問題可能會在他們的文件中得到解決。

引用自:https://serverfault.com/questions/898816