Hp-Proliant
如何調試“失去”的 hp raid 卡?
我有一個 DL380G6 與 P800 和 P410i 一起執行良好,但我想將 P800 升級到 P812。我現在插入了兩個控制器。在 BIOS 中,我可以選擇 410i 或 800,但不選擇 812。在 POST 過程中,410i 和 800 一樣初始化,但沒有提及 812。
一旦我啟動,這是輸出
lspci
:root@bacon:~# lspci | grep Hew 01:04.4 USB controller: Hewlett-Packard Company Integrated Lights-Out Standard Virtual USB Controller 01:04.6 IPMI SMIC interface: Hewlett-Packard Company Integrated Lights-Out Standard KCS Interface 04:00.0 RAID bus controller: Hewlett-Packard Company Smart Array G6 controllers (rev 01) 07:00.0 RAID bus controller: Hewlett-Packard Company Smart Array Controller (rev 04)
我不應該看到另一張 HP RAID 卡(我假設“G6 控制器”項目是 410i)嗎?
我也執行了韌體升級實用程序,但它沒有找到任何需要升級的東西。我還能如何查看卡是壞的還是沒有被檢測到?
我可以在 812 上看到一些燈,但遺憾的是它們在卡的頂部,當放在籠子裡時,它變成了底部。
故障排除…
如果卡在POST中不存在,則設備可能存在問題。
- 您是否在其他伺服器上嘗試過該卡?如果沒有,請嘗試檢查。
- 您是否在不同的 PCIe 插槽中嘗試過 Smart Array P812?如果沒有,請嘗試一下。
你從哪裡弄來的控制器?如果它不好,你有任何追索權嗎?