Hp-Proliant

我可以通過標準 15 安培插座安全地執行帶有冗餘電源的伺服器嗎?

  • November 3, 2020

我在 eBay 上購買了二手 HP Proliant DL380p Gen 8。它具有雙冗餘電源,均為 750 瓦。算一算,我意識到如果兩個 PSU 都處於峰值負載,它們將在標準 120 伏電路上拉 12.5 安培。鑑於標準插座可以處理 15 安培,但由於電氣規範,技術上應該只使用其中的 80%,這意味著插座不應提供超過 12 安培的總功率。我還有一個迷你冰箱,在這個電路上插入了 0.8 安培的電流。

此外,我讀過一些文章說伺服器的功耗是基於其內部的組​​件而不是 PSU 的額定功率。在這種情況下,我有 2 個 Xeon E5-2640 v2 8 核處理器(總共 16 個核心,兩個處理器中的每一個的 TDP 為 95 W),32 gigs DDR3 ECC ram(8 個 4 gig 棒),2 個 10k SAS hard驅動器、2 個企業級 SSD 和所有標準集成硬體(光碟機、FlexibleLOM 乙太網卡、集成 P420i RAID 控制器、ILO 控制器、集成顯卡、風扇等)。我沒有安裝任何 PCIe 卡或其他硬體。

將兩個 PSU 都插入標準插座是否安全?伺服器實際最多消耗多少瓦特/安培?

對於“此電路是否安全”,請諮詢電工。說真的,電氣火災可不是開玩笑的,一些舊的接線很可怕。

關於繪製的粗略估計,這不是冗餘電源的工作方式。如果尺寸合適,如果另一個失敗,每個都可以承擔系統的負載。對於該負載是什麼,請使用組件規格進行估計,例如使用 HPE Power Advisor 工具。該系統接近300W。大概460W的電源會更有效率吧,呵呵。

當您擁有此硬體時,請自行測量。獲取計量 PDU,並檢查每個電源的消耗量。

引用自:https://serverfault.com/questions/1041071