Hotswap
RAID 10 陣列中的兩個故障磁碟。一個熱備件,活動的。替換順序是什麼?
給定一個帶有兩個故障磁碟的可熱插拔 15 軸 RAID 10 陣列。有一個全域熱備用,它正在主動“備用”兩個故障磁碟中的第一個。陣列正在執行,但沒有進一步的冗餘機制。
現場技術人員報告說,“備用”磁碟有一個綠色 LED,儘管在陣列管理軟體中被標記為失敗。“未備份”磁碟是琥珀色的。
您將按什麼順序更換故障磁碟?先放過?先不放過?兩個同時?
肯定不放過。該鏡像存在風險,其中使用熱備件重建的鏡像是多餘的。
答案是否定的。沒有像 15 軸 RAID10 陣列這樣的東西。RAID10 需要偶數個磁碟(主軸)。