Hotswap
更換 Proliant DL180 G6 中的故障硬碟
我有一個帶有 Smart Array P410 控制器的 Proliant DL180 G6 伺服器。其中一個硬碟驅動器呈琥珀色亮起,但伺服器仍在正常執行。它正在執行 RAID5 或 6(不記得了)。
現在,我可以只買一個新的硬碟,然後在伺服器執行時將故障取出並放入新硬碟,它會自動重建嗎?不需要進入 RAID 配置?
/丹尼爾
您應該能夠熱插拔驅動器。p410 應該會自動開始重建陣列。在重建期間,性能將下降,直到重建完成。假設 RAID5,如果在重建過程中第二個驅動器發生故障,您很可能會從備份中恢復。
它正在執行 RAID5 或 6(不記得了)
您可能需要在繼續之前確認這一點。
現在,我可以只買一個新的硬碟驅動器,然後在伺服器執行時將故障取出並放入新的驅動器,它會自動重建嗎?不需要進入RAID配置?
使用陣列配置實用程序查看陣列執行狀況並更改其選項。例如將重建優先級設置為高。Quoth the manual:
The array will begin to rebuild as soon as the drive is spun-up and tested.
但是,我強烈建議您在做任何事情之前通讀HP 推薦的 SMART Array Rebuilding/Restoring Techniques 手冊。事實上,請查看P410 的所有手冊。