Hardware

為什麼我們仍然在數據中心伺服器上使用電源?

  • May 8, 2014

電腦工作主要需要三個電壓:+12V+5V和**+3,3V**,都是直流的。

為什麼我們不能只用幾個(用於冗餘)大電源為整個數據中心提供這三種電壓,以及直接使用它的伺服器?

這會更有效,因為轉換電源總是有損失,一次做一次比在每台伺服器的 PSU 中每次做一次效率更高。此外,對於 UPS 而言,它會更好,因為它們可以使用 12V 電池直接為數據中心的整個 12V 電網供電,而不是將 12V DC 轉換為效率非常低的 120/240 AC。

威利斯在說什麼?現在,您可以獲得適用於大多數伺服器的 48V PSU。

在中/長距離上執行 12V DC 會出現電壓降,而 120V AC 則沒有這個問題¹。那裡損失很大。將高壓交流電連接到機架,在那裡進行轉換。

長距離 12V 的問題是您需要更高的安培數來傳輸相同的功率,而更高的安培數效率較低並且需要更大的導體。

開放式計算開放式機架設計在機架內使用 12V 導軌為組件分配電源。

此外,大型 UPS 不會將 12V 直流電轉換為 120V 交流電 - 它們通常使用 10 或 20 節串聯的電池(然後是並聯電池組)來提供 120V 或 240V 直流電,然後將轉換為交流電。

所以,是的,我們已經可以進行定制安裝了,但是要開始使用會有相當多的成本,而且商品硬體通常不支持這一點。

非追求者:測量是困難的

1:我撒謊,確實如此,但比 DC 少。

引用自:https://serverfault.com/questions/593071