伺服器腐蝕、空調和氣候控制
我們不幸地發現我們辦公室伺服器機房中的伺服器正在生鏽。這在第一個失敗後才曝光。
一個明顯的候選者是交流單元,它的濕度調節有問題。所以,我繪製了溫度和濕度。很多話要說,但這很好地說明了我的問題:
在相對密封的房間(1.5 x 2.5 米左右)中,我懷疑每次恆溫循環後濕度保持如此高的事實。此外,關閉交流電也明顯抑制了濕度峰值。
這是正常的交流行為嗎?我沒想到濕度總是會回到如此高的水平。即使在圖表的右側,它不僅保持在低位,而且“希望”穩定在相當高的水平。
我還研究了其他問題,例如含硫的細顆粒物會導致腐蝕,但事實上,這更像是一個抽象的想法。我不知道如何衡量和/或測試它。
我也有一家空調維護/空氣質量公司對其進行了研究,但他們似乎從辦公室空氣質量的角度來考慮,並且不能完全按照我的說法認為伺服器與人們的要求不同。一方面,他們的建議是不斷地將新鮮空氣泵入房間。對我來說似乎不合邏輯。
編輯:更高的縮放級別,也可以看到溫度上升/下降和濕度上升/下降之間的相關性:
空調除濕的方式是(簡而言之)高壓製冷劑被迫通過一個小開口,導致開口另一側的壓力降低。減壓會降低它的溫度;低壓側從蒸發器(室內)盤管附近開始。空氣被吹過蒸發器盤管,冷卻它。空氣中的水分在蒸發器盤管上凝結,就像冷飲的一面一樣。然後,水從盤管上滴落到盤管下方的托盤中,然後從設備的排水管中流出(或在某些設備上,進入蓄水池,然後在水滿時將其抽出)。
水分必須來自某個地方。即使空調以某種方式蒸發了所有冷凝水,您也會得到與開始時相同的絕對濕度(露點)。
所以它可能來自幾個地方:
- 外面的空氣正在滲透。從格羅寧根目前的情況來看,室外露點似乎是 16°C。這非常接近您在關閉空調時測量的露點。
- 房間裡的空氣混合得有多好?有沒有可能你只是在冷卻一個角落,而空調關閉後濕度的快速增加只是空氣混合?(例如,您的 AC 進氣口是否靠近輸出口?)
- 您的排水管可能在某處被破壞,並且將水傾倒在伺服器機房內,然後蒸發回空氣中。或者,水可能停留在空調單元中(並且以某種方式沒有積聚到足以溢出到地板上)通過檢查整個路徑並確認水流出來驗證排水管。
- 如果你有加濕,它可能會失控。例如,它的恆濕器可能壞了。
- 你沒有說你用什麼測試設備來製作那個圖表,但如果它不准確……
另外:您的空調似乎很快就能讓房間降溫。這降低了它的除濕能力——很可能你的空調對房間來說太大了(太強大了)。
你的數據不會說謊,換個新空調。
在冷凍模式下,空調會殺死濕氣,只是不會冷凍。你的數據顯示反了,不合邏輯,請換個單位,或者短期內買個除濕機