我有許多帶有兩個電源的戴爾 2950 伺服器。在正常使用中如何使用 PSU?

他們是否都畫了“50%”,如果其中一個死了才切換到 100%?一個電源是否提供大部分電力,而第二個電源或多或少是冗餘的,直到第一個電源出現故障?

問題的原因是:我在機架底部有幾個 APC UPS 單元,目前每個伺服器的兩個電源都插入一個 UPS 單元。我是否最好將其中一個電源插入 UPS,另一個插入經過過濾的主電源?我的想法是,如果電源下降並且 UPS 啟動,如果只有一個 PSU 正在供電,我會獲得更長的寬限期嗎?

如果兩個 PSU 都消耗“50%”,那麼顯然沒有什麼區別,但是如果有兩個 PSU 會產生功率成本,那麼它就變得相關了。

我似乎找不到這個記錄,但我的經驗(我可能會添加一個鉗式電流表)是他們確實平衡了負載。

兩個 PSU 的抽取率大約為 50%,並將根據需要增加。

將每個 PSU 插入不同電源的主要原因之一是冗餘 - 如果您的 UPS 出現故障並停止供電,那麼插入其中的所有東西都會受到影響。

如果您將一個 PSU 插入經過過濾的電源,那麼您在兩種情況下都會受到保護 - UPS 失去和電源失去。

這是我幾個月前艱難地學到的一課。