Hardware

面向未來增長的機架佈局

  • February 28, 2015

我們正準備搬到新的託管設施,我正在設計機架佈局。雖然我們有一個完整的機架,但我們現在只有 12U 的硬體:

  • 1x 1U 開關
  • 7x 1U 伺服器
  • 1x 2U 伺服器
  • 1x 2U 磁碟架

colo 設施要求我們將交換機前置並使用 1U 刷條,因此我們將使用總共 13U 的空間。

關於增長,我有理由確定我們將在中期增加另外 4U 的伺服器、1-2U 的網路設備和 2-4U 的儲存。我希望得到幫助的具體問題:

  • 我應該在哪里安裝開關?LED在頂部…
  • 我應該按功能對伺服器進行分組,並留出空間來添加新機器嗎?
  • 作為替代方案,我應該根據伺服器是生產還是登台對伺服器進行分組?
  • 我應該從機架的哪個位置開始?在中間?在頂部?在底部?等距?

這是我現在在想的一個愚蠢的小ASCII圖。請隨意撕開我的設計,我真的不知道我在做什麼:) 非常歡迎任何建議。

編輯:需要明確的是,colo 正在為 UPS 和發電機提供冗餘電源,所以這就是為什麼計劃中沒有電源設備,除了我沒有畫圖的 0U PDU。

42 |  - 轉變 - - - - - - - - - - - 
41 | -- 刷條 ------------------
40 | ~~ 預留第二個開關~~
39 | ~~ 為防火牆保留~~~~~~~
38 |
37 | - admin01 ---------------------
36 |
35 | -- vm01 ------------
34 | - vm02 ------------------------
33 | ~~ 留給 vm03 ~~~~~~~~~~~
32 | ~~ 留給 vm04 ~~~~~~~~~~~
31 | ~~ 留給 vm05 ~~~~~~~~~~~
30 |
29 | -- web01 ----------
28 | - web02 ---------
27 | ~~留給web03~~~~~~~~~~
26 | ~~留給web04~~~~~~~~~~
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 | -- db01 ----------
15 | +- 磁碟 ----------------------+
14 | +------------------------------+
13 | ~~ 留作更多~~~~~~~~~~~
12 | ~~ db01 磁碟~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11 |
10 | +- db02 -----------------------+
9 | +------------------------------+
8 | ~~ 留給db02 ~~~~~~~~~~~
7 | ~~磁碟~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 | ~~ 留作更多~~~~~~~~~~~
5 | ~~ db02 磁碟~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 |
3 |
2 |
1 |

有很多方法可以做到這一點,因為有關於這個主題的意見。我的意見是保持簡單:防火牆、路由器和交換機位於機架頂部。最重的設備在底部,然後從那裡向上工作。如果您打算在機架中放置一個,請在中間留一個或兩個 U 形用於拉出式 KVM 托盤,大約腰到胸高。

嘗試按功能填充機架可能會導致挫敗感。您有一個新的文件伺服器,但沒有文件伺服器所在的空間等。

我必須承認,當我決定把東西放在哪裡時,我需要控制我的 OC 傾向。

引用自:https://serverfault.com/questions/241983