Hardware

OCZ Revodrive 350 srs 中斷

  • November 7, 2019

我們使用以下規格的一些“備用”元件建構了一些執行 Windows Server 2016 的伺服器:

  • 超微 X10DRH-iT
  • 雙 E5-2620 v3
  • 256GB 註冊 ECC DDR4 記憶體
  • 1 個 Adaptec 71685 RAID 控制器
  • 8 個英特爾 DC S3500 80GB 固態硬碟
  • 4 個英特爾 DC S3500 240GB 固態硬碟
  • 4 個 300GB 15k SAS 硬碟
  • 2x OCZ RevoDrive 350 480GB
  • 1x OCZ RevoDrive 350 960GB

我們將這些伺服器用於高性能 Oracle 數據庫測試環境。

問題是,經過一段時間(真的很隨機)並且沒有在重負載或任何情況下,OCZ 350 驅動器開始執行,用警告和警告淹沒 Windows 事件日誌,ocz10xx Adapter \Device\RaidPort2 received srs interrupt.Request failed on \Device\0000004a, physical disk 2.最終破壞部分 Oracle 表空間文件。

在這種狀態下,Toshiba SSD Utility 工具只報告第一個 480GB 驅動器為 OK,其他兩個失去。

這些“警告”不會停止,直到我們完全關閉伺服器電源,拔掉電源線,等待一段時間,然後重新啟動它們。那時表空間文件仍然損壞,因此我們必須重新創建它們並閃回(或重新導入)數據庫。

所有驅動程序和韌體等都是最新的。

我們嘗試在 BIOS 中設置關於電源、中斷、時序、PCIe 等的所有可能的組合,將卡切換到不同的插槽,但無濟於事。

有人知道我們可以嘗試什麼嗎?如果可能的話,除了轉儲硬體!

實際上,OCZ Revodrive 是單卡 RAID0 設置。它具有糟糕的可靠性性能一致性。除了一些“有趣”(或愛好)測試之外,我不會將它用於任何其他用途。

如果您真的想使用 3x RevoDrive,請嘗試更換 PCI-E 插槽並使用單個 RevoDrive 執行。但是我強烈建議購買更好的 SSD,例如 Intel P3000 或 P4000 系列(甚至是二手的)。

引用自:https://serverfault.com/questions/990967