Hardware

在同一棟樓內移動伺服器

  • April 23, 2019

這是我的場景:我是一名開發人員,繼承了(我不知道)位於我辦公室內的三台伺服器。我還繼承了作為伺服器管理員的工作,明顯缺乏伺服器管理知識和 google / ServerFault 作為參考點。幸運的是,我從來沒有真正接觸過機器或解決任何問題,因為它們總是“正常工作”。

所有三台機器都位於同一個數據室中,用於以下目的:

Machine1- IIS 8.0 託管多個內部應用程序

Machine2- SQL Server 2008 R2 數據儲存用於內部應用程序

Machine3- SQL Server 2008 R2 鏡像儲存Machine2

這三個都連接了外部硬碟驅動器,可以經常完成備份。

我被告知,這三個人都需要在同一場所內從一個數據室轉移到另一個數據室。我不會完成硬體的物理移動,這將由有能力的搬運工處理。

除了完成每一個的完整備份之外,在假設輕彈電源開關並觀看我的世界移動之前,我還需要考慮哪些因素?

我知道將這三個人都放在同一個房間/場所遠非理想,但這已經超出了這個問題的範圍。

真正有趣的問題,問得好:)

在此移動之前,您需要檢查幾件事,有些容易,有些困難。

電源- 檢查新房間不僅有正確數量的電源插座,而且它們的類型是否正確 - 如物理連接器類型,如果目前位置允許每台伺服器使用不同的電源相位以防止單相故障,那麼我強烈建議您在新位置也複製它。

冷卻- 您需要檢查是否會立即或逐漸積聚熱量,從而導致過熱和潛在的伺服器關閉。您通常可以從製造商網站上查找每台伺服器可以獲取的最大功率(以瓦特為單位)或熱量(以 BTU 為單位) - 讓您的建築經理知道這一點,並從他們那裡獲得書面確認,說明該位置的冷卻可以應對.

網路——這是最難的——不僅需要在新舊位置之間複製相同數量的埠,而且它們的類型、速度和最重要的配置也是如此。最後一點是關鍵 - 曾經有一段時間,網路中的幾乎所有埠都幾乎相等 - 我已經足夠大,可以記住那些時代了!但是現在埠配置的數量和任何一個埠可以在網路中的位置是天文數字,您需要確保您的網路人員複製的所有內容從舊到新都是相同的 - 再次以書面形式寫下來不容易。如果這一舉措出現問題,我會把錢放在不一樣的網路埠上,它一直在發生。

‘其他連接’ - 你知道你的伺服器是否有任何其他連接而不是電源和網路?也許他們有到共享儲存的光纖通道連結,到共享管理螢幕的 KVM 連結 - 如果他們確實需要同樣複製這些內容。

除此之外,請隨時回到這裡提出任何更具體的問題,我希望此舉進展順利。

引用自:https://serverfault.com/questions/798298