HP Proliant Microserver 似乎完全死了
我有一個 HP Proliant Microserver (N54L G7),它已經完全斷開連接並關閉了大約 2 年(但當時很高興地執行)。
我想重新調整它的用途,今天我向它添加了一些 RAM,以開始回歸有用性的道路。當我打開它時,什麼都沒有——沒有燈,沒有風扇,沒有旋轉的磁碟,什麼都沒有。(我現在希望在升級之前我已經打開它)
我原以為如果我在升級過程中搞砸了主機板,至少我會看到一些燈和/或風扇動作。我什至換了電源線,這是一個難得的機會。
現在有 4 個我能想到可能存在問題的領域,但我不知道它們的可能性有多大:
電池沒電了,正在停止開啟電路我剛拿出我的儀表,電池正處於一個快樂的 3V 狀態- 我在升級過程中炸了主機板
- 主機板上的蓋子已經死了(但沒有明顯的壞處)
- PSU 因某種原因死亡。
我的直覺是,如果它是問題#1,那麼將這件事從死裡復活才具有經濟意義。
有什麼建議是我應該首先看的嗎?
好的,事情現在正在工作。
我懷疑把電池拿出來,花 10 分鐘尋找我把儀表放在哪裡(最近重新安排我的辦公室變得更整潔了),然後測量電池以查看它是否良好,這給了伺服器足夠的時間重置任何鎖定電源電路的東西。
使用 N36L 處理器的伺服器也有同樣的問題。取出電池 20 分鐘即可解決問題。更換電源並沒有解決。
伺服器關閉了大約 3 週,在此之前它執行了 5 年 24/7