Hardware

如何撲滅伺服器機架中的小火,以盡量減少對周圍設備的損壞?

  • January 13, 2013

假設我有一個帶有幾台伺服器和其他東西的機架。其中一台伺服器嚴重過熱,並且在附近有一名軍人時開始冒煙或著火。

如果在公寓中發生類似的事情並且附近有滅火器,使用後者通常會很快將火撲滅,但如果伺服器機架不正確的滅火可能會導致對周圍設備造成不必要的額外損壞。

澄清一下,我說的是一場非常小的火災,人們可以在不冒生命危險的情況下嘗試撲滅它——比如抓住附近的滅火器,將其排放並在十十五秒內將火撲滅。

撲滅伺服器機架中的小局部火災的策略是什麼?應該使用什麼類型的滅火器?如何盡量減少對周邊設備的損壞?

絕對滅火,不考慮同一機架上的其他伺服器。任何設計合理的數據中心都將在另一個位置擁有備份伺服器,以供應用程序使用。失去一個伺服器機架比失去生命或整個數據中心要好。

這是一個奇怪的問題,但無論如何我都會嘗試回答它。

必須小心撲滅所有電氣火災。特別是如果他們還活著。消防部門都會推薦使用二氧化碳滅火器

然而,在數據中心環境中,我會(但我不推薦你)做兩件事之一。

  1. 按下 EPO(緊急斷電)和火警按鈕。
  2. 找一個 CO2 或 Halon* 滅火器並嘗試滅火
  3. 如果這不起作用。轉到 1。
  4. 無條件跳轉:用完消防出口。

我更關心的是套房其餘部分的保護,而不是按照他們的大樓火災程序造成的費用或損壞。您作為一家企業運營,因此您擁有硬體和公共責任保險。如果你有一個像樣的保險公司,這一切都會被覆蓋。

最好是周圍都打火警,讓專業人士處理。電氣火災會產生邪惡的刺鼻煙霧,通常含有可怕的毒素,我肯定不想在沒有呼吸器的情況下試圖撲滅它。

*哈龍有點奇怪。它是一種非常有效的滅火劑,但具有破壞臭氧層的不良副作用。我只在數據中心看到過 Halon 滅火器,即便如此,如果你釋放一個,也會有很多文書工作。它通過消耗應用區域的氧氣來起作用,因此,如果你逗留太久,它會窒息火,同時也會窒息你。同樣,這種方式適合呼叫消防服務。或者啟動建築物的滅火系統。不用擔心費用,這就是保險的用途。

還有..這是剛剛發生的嗎?我無法抗拒這一點。

在發推文之前離開大樓

(免責聲明:我是一名前消防學員,所以我對火有很好的了解,而且它正在熄滅。)

引用自:https://serverfault.com/questions/324549