我計劃從我所在地區的某個人那裡獲得一些託管空間,並且像大多數提供託管的公司一樣,在報價表中詢問電源(當然)。

我需要每 4Us 1000W 的功率。

所以,基本上每 4U 的硬體我需要一個 110V-15AMP 的電路。但它們最多提供 4 個電路;我很確定這是一個標準,這是什麼意思?這是否意味著我每個 U 有 1 個電路,或者每個機架有 1 個電路?

只為每個機架提供一個(42Us,只有 4*110V-15AMP?!)是沒有意義的,但我不確定數據中心機架中的電源究竟會發生什麼。

編輯:

託管伺服器是 ASIC 硬體。更具體地說,它們是 Bitmain AntMiner S2。每個單元占用 4U,帶有一個提供 1000-1100W 的集成 PSU。因此,說到空間,每個機架應該最多可以容納 10 個單元。

通常,託管服務提供商根據客戶規格按需建構機架電氣。由於供應和客戶要求的差異,在售出機架空間之前浪費預先供應電力的努力是沒有意義的。

新機架……沒有電源(我不得不等待 12 小時等待聯合電工) 在此處輸入圖像描述

有實力!! 在此處輸入圖像描述


你似乎還有另一個關於確定權力的問題。你說的每 4U 1000W 是什麼意思?您應該以更易於理解的形式列出您打算使用的硬體。

  • 你有多少台伺服器?
  • 它們是什麼品牌/型號的伺服器?

在功率密度方面,數據中心的每平方面積具有一定的冷卻和功率額定值。因此,除非您在高密度設施中,否則您可能無法將伺服器裝滿機架。在完全填充機架之前,您將用完電源和冷卻分配。

傳統上,每個機架通過一個或兩個饋電提供電力,並以一定的安培數為額定值。電氣規範通常限制您使用電路限制的 80%。電源可以是 A/B 冗餘的,您只能使用每個電路容量的 40%…

但同樣,您甚至可能不需要冗餘電源或使用具有雙電源的設備。因此,這可以追溯到您希望在 colo 上安裝的內容。如果您的伺服器的總功耗低於 1000W,則可以使用 1 或 2 條 20A 或 30A 電路。看看Netelligent 配置工具,他們似乎很靈活,願意提供你需要的任何東西。

我的彩色電源使用率圖。我徘徊在電路容量的 75%。 在此處輸入圖像描述


編輯:

您有一個非常獨特的案例,因為您將使用具有已知功耗率的專用 ASIC 比特幣探勘硬體。

在這種情況下,我會選擇更大的電路。您將需要 30A 電路,並且每個電路最多可以執行三個單元*。*大概只有兩個。實際測量顯示這些在 110-120V 電路上以每單元 8.7A 的電流執行。208V 是 colo 的一個選項,但您需要向數據中心詢問他們的效率以及他們如何提供 208V。

使用四個 FAT 電路,您可能會容納 10 個單元,但您可能必須購買多個機架來處理冷卻和散熱問題。我提到過,colo 設施按一定的密度進行評級;通常為 4,000-6,000W/機架。

在這一點上,準確地告訴潛在的主機供應商你有什麼和打算做什麼,他們會做到這一點,並為你提供成本/空間/冷卻/功率變數的準確輪廓。