將冗餘電源連接到 C14 分配器是否有意義?

  • July 22, 2018

最近參觀一個小型數據室,我注意到一台伺服器的冗餘電源通過一個 C14 分路器連接,該分路器又連接到一個 UPS 的單個插座。

我告訴向我展示數據室的人,在我看來,這是沒有意義的:如果一個人只有一個 UPS,那麼兩個 PSU 中只應該連接一個。他回答說,對於冗餘 PSU,最好將兩個 PSU 都連接起來,即使通過分離器也是如此;否則,即只連接一個,將對連接的 PSU 造成不必要的壓力。

這是什麼壓力?在連接兩個 PSU 的普通配置中,第一個 PSU 不是在完成所有工作嗎,另一個僅在第一個 PSU 發生故障或斷開連接時使用?

將兩個 PSU 連接到同一個 UPS 可以在其中一個 PSU 發生故障的情況下保持機器執行。但是,它確實取決於失敗的確切情況。即使另一個 PSU 仍在執行,一個 PSU 也可能出現故障,導致機器停機。

發生故障的 PSU 也有可能斷開與 UPS 連接的所有設備,但原則上,如果 UPS 在每個輸出端都有單獨的保險絲,則可以防止這種情況發生。

擁有兩個 PSU 的目的並不是真正防止其中一個 PSU 發生故障。這是為了防止兩個電源之一發生故障。如果兩個輸入都連接到同一個電源,您將失去所有這些。

因此,將兩個輸入連接到同一個電源將使您失去擁有兩個 PSU 的幾乎所有好處。

如果您只能使用單個 UPS,則將一個 PSU 連接到 UPS 並將另一個 PSU 直接連接到繞過 UPS 的電源會稍微提高可靠性。如果您可以為直接連接到電源的 PSU 安裝電湧保護器,那就更好了。