Hardware

在不同的電路上執行伺服器的冗餘 PSU 會損壞它嗎?

  • January 23, 2016

因此,我的任務是為我目前的雇主記錄和審查 UPS 的狀態,並確定需要進行的任何更改。通常很簡單的東西,但是我遇到了一些同時插入正常電源和 UPS 插座的設備。我以前做過類似的事情,但它讓我想起了我曾經一起工作的一位電工,他說這樣做可能會損壞設備。

我一直在網上尋找這個警告的具體內容,但我沒有找到太多。從記憶中,我認為這與使用三相電源提供的不同來源的電路有關。當時我在工業現場工作,三相變壓器為我的伺服器提供了一些電力。然而,並非全部。

我的問題是:假設兩個電路都是乾淨的(例如,單獨在任一電路上執行兩個 PSU 不會造成損壞),在不同的電源電路上執行它們可能會損壞執行具有冗餘電源的系統。

謝謝,

對於多相交流系統(電機等),您是對的,如果其中一個相位掉線,就會發生壞事。但是,對於電腦 PSU,它們中的每一個都完全獨立執行,將其交流輸入電壓轉換為電腦系統的各種直流電壓。

您可以在不同的電路、不同的相位等上安全地執行冗餘 PSU。這樣做實際上是一個非常好的主意,可以減少命運共享的組件數量。

電源的工作是獲取不是 100% 乾淨的電源並使其穩定。

在數據中心工作的人因為沒有在不同的電路上執行電源而被解僱。如果一個斷路器斷開,或者一個 UPS 當機,整個伺服器就會停機,這不是預期的設計。

理想情況下,您希望它們在單獨的電路上打開,每個電路上都有不同的 UPS,這樣如果出現任何問題,伺服器仍然可以正常執行。

引用自:https://serverfault.com/questions/747953