Hard-Drive

HP Proliant G8 - 混合外部驅動器托架 SFF/LFF

  • November 29, 2018

我最近給自己買了一台帶有 25 SFF 托架的翻新 DL380pG8。

這個想法是把 CentOS7 放在上面,用作儲存設備,混合共享儲存,可能是一些 iSCSI 驅動器用於幾個虛擬機,以及用於需要保存但很少訪問的文件的冷儲存。

這個決定是倉促做出的,我意識到如果我使用 LFF 驅動器,冷藏部分會便宜得多。

我目前致力於使用 SFF 驅動器,因為它們已經被購買,但是當空間用完時,我需要考慮一些選項,我寧願現在就將它們全部排列好。

我的想法是在此伺服器上添加一個 P822 RAID 控制器(2 個內部 SAS 和 4 個外部 SAS 埠)。

我的問題是:1)如果我在這台伺服器上使用 P822 RAID 控制器,即使我的伺服器磁碟是 SFF,我是否能夠添加處理 LFF 的外部驅動器(想想 StorageWorks MSA60 或當時有意義的任何東西)?換句話說,P822 可以同時處理 SFF 和 LFF 嗎?- 我知道伺服器本身不能 - 我也相信單個 RAID 陣列不能混合 LFF 和 SFF ……但我不想那樣做

  1. 將我的伺服器磁碟也放在 P822 上是否更明智,或者將 P822 用於外部托架並保留隨附的 P420i 用於伺服器上的 25 個 SFF 磁碟,拆分工作?(知道磁碟不是很忙,尤其是外部“冷儲存”磁碟)
  1. 磁碟的物理形狀因數與伺服器無關。

您絕對可以在同一個 RAID 中混合 LFF 和 SFF,並且您絕對可以將 MSA60 或 D2600(均為 12 托架 LFF 機箱)添加到 P822 控制器。 2. 您已經使用內部磁碟設置了 P420,因此沒有真正的理由停用它並將所有內容移至 P822。

除了性能激勵之外,使用兩者的設置更具彈性。

例如,如果 P822 發生故障,您的伺服器仍將在 P420 上執行(儘管您將無法訪問外部磁碟)。

引用自:https://serverfault.com/questions/942147