Failover
機架內的第 2 層故障轉移
您如何避免因架頂式交換機掛起/故障而導致停機?在此展示文稿中可以找到一些可能的解決方案。
我很想知道在需要自動故障轉移時您如何解決問題。
編輯一些可能的選項:
- 按照 womble 的建議,生成樹在每個伺服器上執行
- 如here所述,以主動備份模式進行乙太網綁定。
在這種情況下,我會回答自己,因為 womble 提出的在客戶端執行 STP 的想法讓我有點害怕。看起來:
- 伺服器和兩個獨立交換機之間的綁定,定期進行連接檢查$$ arp_ip_target parameter $$
- 核心/交換機之間的 RSTP
是最合理的解決方案。
對於需要這種級別保護的事情(風險/回報計算證明了額外費用是合理的,因為發生的可能性很低——除非你購買的是非常劣質的開關,它們不會經常發生故障)我只是雙路徑一切 - - 兩個交換機,一個連接到板載 NIC,另一個連接到板外 NIC(最好是不同的型號/製造商,以防止驅動程序/NIC 故障),然後邊緣交換機連接到一對分佈或核心交換機(視情況而定),然後連接到一對核心路由器,依此類推。一切都是重複的。
綁定配置為通過 ARP 測試鏈路,並在例如核心交換機當機時切換到對中的另一台交換機(儘管所有東西也都交叉連接)。讓生成樹處理冗餘,根據我的經驗,這比這些幻燈片的作者建議的要強大得多。