為辦公室放置乙太網電纜時,有兩種放置電纜的方法:

  1. 從機架接線板連接到每個端點(工作站)的電纜。
  2. 從機架接線板一根電纜到每個房間/樓層交換機,從交換機另一根電纜到端點(工作站)。

關於距離,從機架到更遠的房間有近100米。房間內不超過15米。

我們更喜歡第二種選擇,因為它更便宜但不確定性能問題。

有什麼建議嗎?謝謝!

如果佈線正確,就不會有任何性能問題。

銅介質上的信號傳播速度約為光速的 2/3。那是 200.000 公里/秒。假設多出幾百米並不重要。

我認為選項 2 確實是最好的,這就是我所見過的幾乎所有我去過的地方。

這將取決於你的大小。如果您只有一百個左右的使用者恕我直言,最好將所有東西都連接回中央配線架並從那裡進行切換。在我看來,這主要是一個基礎設施安全問題,因為鎖定通訊室並讓您的開關遠離窺探要容易得多。

如果您正在與數百名使用者通話,則將他們連接回鎖定的樓層或部門通訊室,然後將流量中繼回您的主要通訊室。

無論您做什麼,都不要忘記留下足夠的暗電纜來處理冗餘/擴展。您不希望老鼠吃掉電纜並帶走整個部門。

最終,您需要根據使用者的流量類型、預算等來決定。整個託管交換機也將使第二個選項更可行,但我個人同意 Antonie 的觀點,因為切換延遲不太可能成為一個大問題。