Ethernet

乙太網電纜已連接,但顯示已拔出

  • February 8, 2013

我告訴數據中心也用交叉電纜將我的兩台伺服器連接起來。但是當我嘗試這個命令

ethtool eth0

eth0 的設置:
支持的埠:[ TP ]
支持的連結模式:10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/半 100baseT/全部
1000baseT/滿
支持自動協商:是
廣告連結模式:10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/半 100baseT/全部
1000baseT/滿
廣告自動協商:是
速度:未知!
雙工:未知!(255)
埠:雙絞線
PHYAD:2
收發器:內部
自動協商:開啟
支持喚醒:pumbg
喚醒:g
目前消息級別:0x00000001 (1)
檢測到連結:否

“檢測到連結:否”表示網路已拔出。我的網路適配器有問題嗎?還是有其他可能性,例如驅動程序問題等?

我也在發布 eth1 資訊,也許它會有用。(可能與 eth0 衝突)

ethtool eth1
eth1 的設置:
支持的埠:[ TP ]
他們想要他們的電纜回來。

這些是千兆埠。千兆埠沒有發送和接收線路,並且永遠不應在其中使用交叉電纜(除非您確切知道自己在做什麼)。必須使用具有合法 GE 引腳對分配的正常 5e 類或 6 類直通電纜。使用與千兆乙太網站連接到千兆交換機埠相同的電纜。

(實際上有一個千兆交叉電纜的規範,但很可能不是使用的,也沒有必要,因為沒有自動 MDI/MDI-X 就找不到千兆埠。)

引用自:https://serverfault.com/questions/476669