Electrical-Power

哪個更好 - 30 AMP 220V 電路或 60 AMP 120V 電路

  • December 11, 2016

我正在尋找關於我應該在數據中心的機架上執行哪種電氣服務的建議。

30 AMP 220V 電路或 60 AMP 120V 電路的價格相同。

我意識到這兩個電路有效地提供了相同數量的可用功率,但是我很好奇一個是否比另一個更好。我記得在某處讀到 220V 比 120V 更有效。如果這是真的,那麼我想知道這是否會導致我能夠使用 220V 電源而不是 120V 執行更多設備。

謝謝你的幫助!

編輯 - 這將在美國執行。我們執行的所有伺服器和思科設備都可以支持 120V 或最高 240V。它們是自動開關電源。因此,鎖定電源線不會成為問題,並且將使用標準插頭插入伺服器。這也將是冗餘電路,因此我會將每個電路平衡到 40% 左右的負載,以便在一個電路出現故障時,另一個電路可以承載 80% 左右的滿負載。

無論哪種方式,您都將獲得相同數量的“功率”(120V x 60A = 240V x 30A),因此從電氣“功率”的角度來看,它是一種清洗——任何一個都將支持機架中相同數量的設備。 .

您應該進行一些研究以確定,但大多數現代電腦設備都配備了可適應各種電壓的開關電源(製造商不需要為每個國家/地區儲備單獨的電源;相反,他們只需運送適當的目的地國家的電源線)。鑑於此,您的設備很可能不會關心它們是否具有 120V 或 208V 或 240V 輸入 - 只要您有合適的電源線將系統連接到配電模組。

我從與我合作過的託管設施的工程師那裡得到的理解是,大多數開關電源在高電壓輸入下效率更高(例如,它們產生的熱量更少,這是浪費的能量),這可以節省一些動力空調載入。在 240V 下承載相同功率所需的線規比在 120V 下所需的較重的電線更小且更靈活,這在機架內佈線時可能很方便。

我會確認你們所有的設備都能夠接受高壓電源;如果是這樣,請獲取適當的配電模組和電纜,以將您的設備連接到 240V 30A 電路。

還要記住,30A 的電路不應載入 30A 的設備——你需要留出一些“頭部空間”以確保電路不會過載(我相信規則是保持在最大值的 80% 以下額定容量(例如,在 20A 電路上最大 16A 連續負載;在 30A 電路上不超過 24A 連續負載)。

引用自:https://serverfault.com/questions/109000