在長時間停電導致我們的 UPS 停機並在恢復供電後又出現問題後,我正在考慮購買一台發電機。

指定發電機時我需要注意什麼?

我知道我必須計算實際使用了多少功率。我不確定如何考慮 UPS 單元決定在發電機啟動後立即開始為電池充電。我不確定如何判斷哪些發電機+UPS 組合也能正常工作。

我還必須在柴油和天然氣之間做出選擇——那裡的優缺點是什麼?

我在加拿大,使用 120v 單相電源,為大約 1/2 的 40U 機架伺服器供電(我當然需要計算電源要求)。

在查看發電機時還有哪些其他考慮因素?我想確保即使在長時間停電的情況下,一切也能順利進行。

首先,您需要計算第一天的電力需求,然後是未來的電力需求。因此,如果您目前的機架現在在 120V 下需要 30Amps,但將來您可能需要 60Amps,那麼您的負載將約為 7.2KW(這是一種簡化,因為它沒有考慮功率因數)。您通常希望將其指定為發電機峰值負載的 80% 左右。

至於天然氣與柴油。您目前是否有天然氣來源,或者您會使用坦克?在長時間停電的情況下,天然氣的可用性如何?您的城市/市政府是否有可能關閉天然氣供應?優點是,如果您有飼料,則無需填充水箱。缺點是,如果他們確實關閉了進料,那麼您幾乎就是 SOL(很難去儲存並在緊要關頭拿到 Nat Gas Tank)。

在柴油的情況下,您需要每 X 小時繼續填充油箱(其中 X 由油箱的大小決定)。使用 Diesel,如果長時間停電將超過您的執行油箱,您需要確保您的供應商能夠泵送(因為泵需要電力,並且如果您長時間停運,他們可能也是如此)。

此外,您可能希望查看 ATS(自動轉換開關),以便生成器將自動啟動並切換到它,而無需您手動執行任何操作。在這種情況下,您只需要說 10 秒左右的 UPS 電源,因此為電池充電不會太糟糕。

你還沒有提到你的冷卻。如果您斷電,但繼續在發電機上執行機架,那麼如何冷卻房間。隨著房間變得越來越熱,設備中的風扇將執行得更快,並消耗更多功率。如果只是在長時間停電的情況下崩潰,那麼讓所有東西都通電無濟於事。

引用自:https://serverfault.com/questions/518218