Electrical-Power

有哪些不那麼明顯的方式來濫用和損壞 UPS?

  • July 6, 2009

我從來沒有一個不間斷電源,並考慮購買一個。我不應該對 UPS 做哪些不那麼明顯的事情以使其壽命更長?

我並不是指一些明顯的濫用行為,例如跌落/暴露於直接熱源/暴露於錯誤電壓。我的意思是不太明顯的事情,比如在酸性電池 UPS 使用後長時間不插電是不可接受的,因為一些化學過程在半放電電池中開始並導致電池無法使用。我還應該了解哪些其他誤用?

如果您知道您的電源不穩定(閃爍閃爍),請調整 UPS 的靈敏度,使其不會因每一個小閃爍而跳閘。我的公寓單元在電梯旁邊。我以這種方式在 8 個月內殺死了一組電池。

UPS 中的 SLA(密封鉛酸)電池不應處於放電狀態。如果是這樣,硫酸鹽會在板上積聚,它們的容量會降低。這在 UPS 中通常不是問題,因為它們總是插入電源,並且在斷電後,當電源打開時,它們會為電池充電。但是,如果您在電池耗儘後以某種方式決定拔掉 UPS 電源,然後將其擱置一周,您可能會注意到下次電池放電得更快。