Electrical-Power
了解冗餘電源
我正在研究將 Cassandra 集群放入託管設施的成本。按照這些構想,一開始將有 6-8 台伺服器,隨著時間的推移預期會增長。一種選擇只是一系列戴爾 R320(或類似產品)。另一種選擇是共享電源的刀片或類似建構的機器。
查看 8 節點系統的詳細資訊,我發現它有 4x1620 瓦的電源。這給出了總共 6480 瓦的功率。如果我有一個 208V 的機架,這意味著我的峰值電流超過了 30A。所以我已經在 6U 的空間中最大限度地利用了我的 42U 機架。我意識到這是“峰值負載”,但似乎有點極端。
我誤解了這個計算是如何工作的嗎?我得到 VA=W 並且我知道它不會拉這種負載,但是 30A 是很多電流。我沒有奢侈地購買一個並使用一瓦特來準確測量它。該系統的規格聽起來並不像這些是多餘的,但這是一個巨大的電流量。
有沒有人部署刀片或多節點伺服器並測量所需電流?我很想買一台戴爾 M1000,但試圖為 40A 做預算的前景讓我不得不躺下。
編輯如果我使用 a
kill-a-watt
來測量具有 n 個電源的系統的輸入電流 - 我是否將它們相加?他們都拉1 / n嗎?
是的,刀片很密集。:)
您需要使用功耗預算工具來確定特定硬體配置的最大功耗。您的經銷商應該會幫助您解決此問題。(因為這就是我所做的:)
多個電源可能有很多可能的情況:
- N+N 配置:最大
N×Wattage
功耗。- N+1 配置:最大
N×Wattage
功耗。- N,非冗餘:最大功率消耗
N×Wattage
。- N+X 配置,允許節流:最大功耗
N×Wattage + C
您的配置可能是
4×1620W
N +N,因此最大消耗大約是 3240W 加上一點。但是檢查文件!上述每種情況也可能是軟體可配置的,請注意這一點。哦,順便說一句,
VA=W×Power Factor
。