Electrical-Power

發展中國家的系統管理員:各種電源保護有什麼區別?

  • July 29, 2009

您好,我是一名 ICT (InfoComTech) 美國和平隊志願者,深入坦桑尼亞,負責管理和建議我們學院的兩台 SunFire Sun Ray 伺服器和戴爾代理伺服器(在 2 台 Tripplite 2000VA 機架式伺服器 UPS 和 30A AVS 後面)。我們有大約 100 台 SunRay 瘦客戶端(未受保護)和 15 個 Windows 台式機(主要在高端台式 APC UPS 上)、一台未受保護的投影儀和三台筆記型電腦(在穩壓器上)。有一些過度勞累的國民也對設備提出建議,但他們在電源問題上的專業知識並不比我多。所提供的任何可靠的參考建議都可能適用於該國數千台電腦。

這裡的電能質量非常糟糕。產生電力的大壩距離我們至少 350 英里,它和我們之間可能只有一條路徑,其中大部分是相當低容量的佈線。每周至少斷電一次。我們也每週執行一次大型發電機。只有一個階段處於活動狀態的斷電每月發生一次(我不會假裝理解“階段”)。

以最一般的方式,我想問一下自從我到達這個國家以來,我已經確定的這些不同類型的電源保護之間有什麼區別。每種的功效是什麼?它們如何結合使用?所涵蓋的電腦數量的成本效益是多少。哪些算作“過濾功率”?什麼時候不適用特定的解決方案?我相信我會就所有可能的排列提供建議。

  • 浪湧保護(例如 APC 的電源板)

    • 看起來更簡單,但我擔心他們只是裝扮成導火索。我在我家與電壓調節器結合使用。昂貴,因為只有值得信賴的好品牌是從美國進口並加價的。
    • 為什麼筆記型電腦版本這麼貴?更多的善良或貪婪的標記?
  • 電壓調節使電壓從我的情況下為 230V 平滑 +-50V。

    • 很便宜的進口貨。有些看起來很實用。有趣的是,筆記型電腦硬碟在使用時似乎很少發生故障(這可能嗎?)。至少在您和不良電源之間設置了另一層,但是當出現大功率尖峰時,我看到它們後面的 UPS 會燒毀。
    • 由於沒有電機,在基於 SSD/快閃記憶體的上網本的情況下這些是否是不必要的?液晶顯示器?
    • 我發誓我已經在舊實驗室看到過飛輪式的版本:可能嗎?
  • 不間斷電源 (UPS) 可幫助電腦正常關閉,高端版本似乎還包括電壓調節。每台電腦很貴。

    • 在與我們的設置相似的大學中,其中一台具有電壓調節功能的機架式 UPS 被燒毀,因此這對於主要設備來說可能是不夠的。
  • 自動電壓系統(AVS,可能是專有名稱),通常用於國家各種使用高科技的機構,並宣傳“多處理器”控制電壓開關,旨在保護許多設備(15A、30A 和 100A 型號)可用)從不良電源電路上,如果感覺到不良立即切斷。定時器滿足後恢復供電。一旦超過 2 或 3 個台式機,每台電腦的成本就會降低。

    • 以我的經驗,我們在校園內遭受了 4 次這樣的打擊,但他們沒有死去——一場胜利,儘管每個人都損失了 90 美元!
  • Transformer:我們自己沒有,我也不會推荐一個,但我聽說有些公司會花費數千美元購買一個可靠的複合變壓器。真的?

此外,發電機是如何發揮作用的?如果我們的化合物在發電機打開的同時接通發電機,那麼閃爍的燈光是否會損壞某些東西?

UPS設備

UPS 將內置一些電源過濾器 - 請與製造商核對規格。如果您的備用發電機位於 UPS 的上游,則它不會對來自 UPS 的電力質量產生不利影響。

如果您想購買新的 UPS 設備,請考慮查看可使用標準 UPS 電池的硬體(不記得類型,但它會來找我)。一些 UPS 採用專有電池。在某些情況下,您可以為 UPS 添加額外的電池以增加其容量。在所有情況下,如果您的 UPS 採用商品類型,您可以節省更換電池的費用(並可能獲得更好的電池硬體)。

備用發電機

像 Tide Power 這樣的中國發電機製造商生產的備用發電設備相當不錯,而且比你想像的要便宜(我見過 6000 CAD 的 20 KVA 型號)。與 UPS 結合使用,您可以獲得相當合理的可靠性,而成本大大低於伺服器設備的成本。

三相電源

三相電源是一個系統,其中您有 3 個彼此相差 120 度的交流電流。您可以將 3 相繫統跨相或從相連接到中央中性線。電源線有 3 根電線,每根電線都是單相。您可以在兩相之間用 230v 電源獲得 400v 左右的電壓,因此對於執行某些類型的電氣設備來說效率更高一些。相位的規則偏移也有利於電動機的執行,因為周期中沒有零磁通點(某些類型的單相電動機可能會發生這種情況)。如果一個階段處於活動狀態,則意味著其中兩個階段沒有執行。

機械旋轉轉換器

您所指的飛輪機器可能是旋轉轉換器-本質上是電動機,大飛輪和發電機。這些用於通過飛輪的動量提供清潔動力。尖峰對飛輪轉動的速度沒有太大影響,因此 intertia 對抑制功率波動有很大作用。它們被廣泛用於需要真正清潔電源或高容量的地方,但它們比固態電源過濾設備貴得多。

電壓調節

開關電源可以合理地承受電壓波動——大多數商用 PC 電源的工作電壓在 90 到 250 伏之間。如果您有整個安裝的備用電源,那麼電壓調節可能只會起到很小的幫助。

電源濾波

但是,電源尖峰是一個重大威脅,因此您可能應該進行電源過濾。一個好的電源濾波器具有三個級別:Polycaps,它是最快但最不耐受的,晶閘管,它處理更大的電壓尖峰和氣體放電管,它通過在間隙中產生電弧來釋放能量。額定浪湧容量為數千焦耳的電源濾波器可能有一個氣體放電管。一個簡單的 2-3KVA 線路濾波器應該可以應付不少 PC。做你的功課,得到一個好的。

Polycaps 只能使用幾年。您可能需要查看這些的更換時間表。如果你從供應商那裡得到空白的目光,那就去找一個明白你在說什麼的人。銷售和維護防盜警報器的服裝更有可能對此有所了解,因為嘈雜的電力會產生虛假的標註。

引用自:https://serverfault.com/questions/47620