從 120v 切換到 208v 電源
我們將在我們的託管設施中從 20 安培 120 伏特電路切換到 20 安培 208 伏特電路。我對處理標準 120v 電源以外的任何東西都不熟悉,所以我不確定這種變化的一些複雜性。
我們購買了 APC AP7941 PDU 和這些電源線:http ://www.monoprice.com/products/product.asp?c_id=102&cp_id=10228&cs_id=1022805&p_id=6452&seq=1&format=2
我注意到這些電源線的額定電壓為 10 AMP / 125 Volt。它們會與上面列出的 PDU 不兼容嗎?我找不到額定為 208V 電源的 C13/C14 電源線。
其次,對於我們具有冗餘電源的伺服器,是否可以在不關閉伺服器的情況下將伺服器電源切斷到新的 208v PDU?例如,一個電源使用 120v 電路,而另一個電源使用 208v 電路?
最後,我相信其他人也有類似項目的經驗。我將不勝感激任何人可以提供的任何幫助或建議。
謝謝。
警告:我不是電工
也就是說,我在同一個 APC AP7941 208V PDU 上使用了標有 125V 的 C13/C14 跨接電纜。這可能不是一個好主意,但我已經做到了。
也許考慮一下你正在繪製的原始力量?125V@10amps 為 1250 瓦。您的設備是否有可能消耗超過 1000 瓦的功率?請諮詢電工以確保並考慮其中一根較便宜的電纜著火的影響。
我注意到你得到了 16 AWG 產品。這比 18 AWG 產品略好。
通常建議如下所示:
- 18 AWG - 10 安培@125V
- 16 AWG - 13 安培@125V
- 14 AWG - 15 安培@250V
CablesToGo 銷售規格為 250V 的 14 AWG 電纜。
http://search.cablestogo.com/?Ntt=250+Volt+power+extension+cord&N=0&vno=24
但不幸的是,不是很短。(我真的很喜歡帶有垂直 PDU 的 2’ 選項。)
其他提示:我曾經拿一些膠帶,在插入 APC PDU 的插頭末端纏繞一條長約 3U、寬 0.5 英寸的帶子。這有助於固定電纜。如果你是,它們往往會彈出不使用支架和許多拉鍊。gaffing 膠帶可以幫助將其固定到位。
通常,您可以毫不費力地從 120V 切換到 208V。每個 PSU 都應獨立地從 AC 轉換為 DC。(確保您的 PSUS 沒有以某種方式與 AC 故障轉移相互連接)
祝你好運,安全…