Electrical-Power
小型辦公室伺服器機架 - 電源要求
我們正在為一家小企業建造辦公室,電工下週就要開始工作了。我自己做所有的低壓接線。我們有 120V 接線的電工。我在雜物間有一個專門的空間用於 42U 伺服器機架。
至少,機架將包括:
- 執行 ubuntu server 12.04 的基本伺服器
- dsl調製解調器(12v壁疣)
- 路由器(12v壁疣)
- 48口交換機
- 多功能雷射列印機
- 3個衛星箱
- 7 個供電的 Cat6 到 HDMI 轉換板(12v 壁式電源)
- 2個立體聲接收器
- 多房間家庭音頻接收器
- 2 個藍光 DVD 播放器
- 2 個 IR 遠端中繼器(每個都有 12v 壁疣)
- 1個車庫門網關設備(12v壁疣)
總計:
- 12x 12v 壁疣
- 11x 120v 設備
- 需要 23 個 120v 插座。
我可能會得到 2 個機架式電源板,每個電源板都有 12 個 120v 插座。如果插座在它自己的專用斷路器上,這 2 個機架式 pwr 條可以插入普通的 2 插座壁式插座嗎?
首先,您缺少一些關鍵的電氣設備(UPS!)。
要確定 UPS(和電源電路)要求,請計算峰值潛在負載:
- 確定每個負載源的安培數。
這通常印在設備上的某處或其規格中。
如果它是瓦特而不是安培,請記住功率(瓦特)是電壓乘以安培數,然後進行數學計算。
- 總結峰值負載
- 增加 5% 到 10% 作為安全邊際。
這會告訴您設備需要多少功率。與您的電工一起選擇 UPS 策略(運營商級 UPS 系統,或保護單個電路的單個機架安裝單元),並確定您需要安裝多少個電路才能安全地為該負載供電(通常電路是 20- amp,偶爾你會看到更大或更小)。
既然您知道您將使用多少電量,請平衡它。一些技巧:
- 感性負載(空調,任何帶有電機的東西)都有自己的電路。
(不要將這些連接到 UPS,你會後悔的!)
- 大電流負載(雷射列印機)有自己的電路。
(同樣,不要將這些連接到 UPS,你會後悔的!)
- 不要將任何電路載入到 100% 的容量——給自己留一些空間。
(當您一次對整個機架進行電源循環時,這一點變得尤為重要)
- 除非它是基礎設施的關鍵,否則請忘記家庭影院設備。
單獨規劃和供電這些東西,除非它連接到機架中的東西並且是基礎設施的關鍵部分。
我不知道您的應用程序,但通常您不會在數據中心看到很多家庭影院。