它是否也會影響專業的 UPS,或者他們是否為這種情況做好了準備?有問題的 UPS 是 APC-SMT3000I

不,您不應該在沒有充分理由的情況下對 UPS 進行深度放電。

至少不是絕大多數小型 UPS 設備,包括APC銷售的設備。他們通常使用鉛酸電池,既沒有設計也沒有預期能夠承受許多完整的放電-再充電循環

這種電池不會受到據說在各種消費電子產品中發生的記憶效應性能下降的顯著影響。過度充電或僅僅接近其最大充電週期的(通常被錯誤歸為同一類別)影響也與 UPS 無關,因為充電機制已經配置為在各自承諾的使用壽命內最大化電池效用。

您想要對 UPS 進行深度放電的唯一原因是測試您的設置是否真的按預期工作。即使這樣,也不要過度:

如有必要,每年僅對 UPS 執行一次或兩次執行時間校準。我們的一些客戶想要檢查他們的系統以驗證他們的執行時間是否足夠。但是,持續執行這些校準會顯著降低 APC 電池的預期壽命。– APC 常見問題解答 158934

如果這樣做,請查看特定設備的手冊 - 出於測試目的,可能建議您僅使用設備自檢程序,收集有關電池剩餘質量的數據,以便正確執行“發送關機信號”等功能當剩餘能量持續 X 分鐘時連接到連接的機器”。

引用自:https://serverfault.com/questions/889324