我是否應該考慮在無法滿足估計 VA 的 UPS 下執行伺服器?
我目前在我的機架中有一個 2200 VA UPS 單元 (APC Smart-UPS 2200XL),可能需要一個 3000 VA 單元才能載入額外的伺服器。根據我的評估,根據每台伺服器的白皮書,目前可以達到 1335 VA 的最大值,但添加額外的伺服器會將限制推到 2344 VA。
我應該考慮在舊 UPS 下測試負載,還是應該只使用 3000 VA UPS (APC Smart-UPS 3000XL)?
我不喜歡超過 UPS 額定值的 50%,因此對於 3kVA UPS,我不想在其上放置超過 1.5kVA 的負載。除非您有額外的電池組,否則執行時間太短而無法在負載過重時使用。
儘管如此,儘管您的伺服器“可以達到最大 1335 VA”,但這並不意味著它們通常是這樣執行的。如果有疑問,您應該在正常工作條件下測量電流消耗。如果您自己沒有裝備,請諮詢電工。