Electrical-Power

伺服器電源故障?

  • July 12, 2012

我有 6 台伺服器,都有 2 個電源連接到 UPS。我想再添加 4 台伺服器,但 UPS 已滿,由於預算限制,我幾個月都買不到新的。6 + 4 台新伺服器正在執行基本服務(需要較長的正常執行時間)。

問題 :

  • 到目前為止,電源故障率是多少或您經歷過多少次故障?
  • 如果故障率很低,那麼每台伺服器僅使用一個 psu 並在第一個故障時保留冗餘的 psu 作為備份有多安全?
  • 將一個電源連接到 UPS 並將第二個電源連接到普通插頭是否有意義?

如果所有伺服器都有冗餘 PSU (),您可以將足夠的 PSU 插入 UP,然後將剩餘的 PSU 插入主電網。如果您有 10 台伺服器,每台都有雙 PSU(這使得 20 個 PSU 插入電源),您只需將其中一個插入 UPS(因此您只需要在 UPS 的 PDB 中佔用 10 個插座) - 以防萬一停電時,UPS 將保持伺服器正常執行。

但是,這並不能取消之前關於 UPS 不是電源故障最終解決方案的評論。

您確定您的 UPS 可以處理 4 台額外伺服器的負載嗎?

鑑於這種情況,將一個 PS 插入 UPS 並將另一個 PS 插入具有電湧保護的牆壁電源是最有意義的。伺服器只需從 UPS 到一台 PS 的電源即可執行。PS 在停電的同時變壞的可能性非常罕見,儘管有可能。

引用自:https://serverfault.com/questions/112739