Electrical-Power
帶 2 個電源的冗餘 UPS
我家有兩個電源:一個來自國家電網,另一個來自內部電源。我的伺服器機房中有幾個來自這兩個來源的電源插座。
做了一些研究,我無法找到使用電源 1 的電源的 UPS 系統(以合理的成本),如果出現故障,它將切換到電源 2,直到電源 1 可用。
我能夠為整個家庭電網找到昂貴的解決方案,但是否有任何價格合理的消費者 UPS 可以通過第二個電源輸入增加冗餘?就像擁有第二個輸入插座插頭一樣。
注意:對於我的使用者案例,沒有一個伺服器包含冗餘電源。
您正在尋找帶有自動轉換開關 (ATS) 的配電單元 (PDU)。PDU 可以從兩個(或更多)電源中選擇一個電源來使用——在這種情況下,如果其中一個電源斷電,它會使用一個帶電的電源——並在兩者之間無縫切換。我認為所有此類 PDU 都處理電源相位,因此您不必擔心電路相位。您可以將 PDU 連接到兩個不同的 UPS(或只連接一個,尤其是如果那個連接到有一點啟動時間的發電機),每個都連接到不同的電路。
帶有 ATS 的 PDU 也可用於測試您的 UPS,因為您只需從牆上拔下一個,看看它是否啟動。